Inetinfo занимает процессорное время

Вопросы, связанные с установкой и использованием почтовых систем и корпоративных систем обмена данными (Exchange, MailDeamon, почтовые серверы на основе Linux и т.д.)

Модератор: Модераторы

Пользователь
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 03 фев 2005, 15:34

Сообщение alexroot » 10 июн 2005, 15:47

Стоит W2k Adv SP3, Exchange 2000 SP3

Через какое то время после установки процесс Inetinfo начинает занимать постоянно 30-40% времени процессора и память, остановка всех Web сайтов не помогает, что это может быть

Администратор
Сообщения: 3444
Зарегистрирован: 19 дек 2003, 13:36
Откуда: Москва

Сообщение domovoy » 10 июн 2005, 16:58

alexroot
Какие ошибки в логах, что говорят netdiag и dcdiag на контролере
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа.

Пользователь
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 03 фев 2005, 15:34

Сообщение alexroot » 10 июн 2005, 17:45

В логах никаких практически ошибок нет кроме одной - двух

MSExchangeIS Public TransportDelivery 2028

Perflib 1016

dcdiag и netdiag ошибок не выдают
Почта ходит, к домену подключается
Вирусов тоже mcafee не обнаружил

В форуме winfaq.ru было аналогичное сообщение и там проблема решилась удалением SMTP коннектора и smart host, но это мне не подходит

dcdiag:
Testing server: Default-First-Site-Name\SELENA
Starting test: Connectivity
......................... SELENA passed test Connectivity

Doing primary tests

Testing server: Default-First-Site-Name\SELENA
Starting test: Replications
......................... SELENA passed test Replications
Starting test: NCSecDesc
......................... SELENA passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
......................... SELENA passed test NetLogons
Starting test: Advertising
......................... SELENA passed test Advertising
Starting test: KnowsOfRoleHolders
......................... SELENA passed test KnowsOfRoleHolders
Starting test: RidManager
......................... SELENA passed test RidManager
Starting test: MachineAccount
......................... SELENA passed test MachineAccount
Starting test: Services
......................... SELENA passed test Services
Starting test: ObjectsReplicated
......................... SELENA passed test ObjectsReplicated
Starting test: frssysvol
......................... SELENA passed test frssysvol
Starting test: kccevent
......................... SELENA passed test kccevent
Starting test: systemlog
......................... SELENA passed test systemlog

Running enterprise tests on : office.trisoftrus.com
Starting test: Intersite
......................... office.trisoftrus.com passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
......................... office.trisoftrus.com passed test FsmoCheck


netdiag


Computer Name: ACID
DNS Host Name: acid.office.trisoftrus.com
System info : Windows 2000 Server (Build 2195)
Processor : x86 Family 15 Model 3 Stepping 4, GenuineIntel
List of installed hotfixes :
Q147222
Q320206
Q331953
Q811493
Q815021


Netcard queries test . . . . . . . : Passed



Per interface results:

Adapter : Local Area Connection

Netcard queries test . . . : Passed

Host Name. . . . . . . . . : acid
IP Address . . . . . . . . : 192.168.123.1
Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway. . . . . . :
Dns Servers. . . . . . . . : 192.168.123.10


AutoConfiguration results. . . . . . : Passed

Default gateway test . . . : Skipped
[WARNING] No gateways defined for this adapter.

NetBT name test. . . . . . : Passed

WINS service test. . . . . : Skipped
There are no WINS servers configured for this interface.


Global results:


Domain membership test . . . . . . : Passed


NetBT transports test. . . . . . . : Passed
List of NetBt transports currently configured:
NetBT_Tcpip_{7729ADC6-CD5B-44CC-B6F5-F13DD2BB7168}
1 NetBt transport currently configured.


Autonet address test . . . . . . . : Passed


IP loopback ping test. . . . . . . : Passed


Default gateway test . . . . . . . : Failed

[FATAL] NO GATEWAYS ARE REACHABLE.
You have no connectivity to other network segments.
If you configured the IP protocol manually then
you need to add at least one valid gateway.


NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed


Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed


DNS test . . . . . . . . . . . . . : Passed


Redir and Browser test . . . . . . : Passed
List of NetBt transports currently bound to the Redir
NetBT_Tcpip_{7729ADC6-CD5B-44CC-B6F5-F13DD2BB7168}
The redir is bound to 1 NetBt transport.

List of NetBt transports currently bound to the browser
NetBT_Tcpip_{7729ADC6-CD5B-44CC-B6F5-F13DD2BB7168}
The browser is bound to 1 NetBt transport.


DC discovery test. . . . . . . . . : Passed


DC list test . . . . . . . . . . . : Passed


Trust relationship test. . . . . . : Passed
Secure channel for domain 'TRISOFT_DOMAIN' is to '\\selena.office.trisoftrus.com'.


Kerberos test. . . . . . . . . . . : Passed


LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Passed


Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed


WAN configuration test . . . . . . : Skipped
No active remote access connections.


Modem diagnostics test . . . . . . : Passed

IP Security test . . . . . . . . . : Passed
IPSec policy service is active, but no policy is assigned.


The command completed successfully

Администратор
Сообщения: 3444
Зарегистрирован: 19 дек 2003, 13:36
Откуда: Москва

Сообщение domovoy » 14 июн 2005, 12:23

Так
Цитата
Default Gateway. . . . . . :
[/quote]

Цитата
Default gateway test . . . . . . . : Failed

[FATAL] NO GATEWAYS ARE REACHABLE.
You have no connectivity to other network segments.
If you configured the IP protocol manually then
you need to add at least one valid gateway.
[/quote]

и как у тебя настроена отправка почты во вне если не указан шлюз ?
если ты делаешь пересылку на внутренний так сказать релей сервер, то смотри, в каком состоянии у тебя очередь.
И вообще давай ка по подробнее о настройке отправки почты, не здесь ли ключ к проблеме.
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа.

Вернуться в Почтовые серверы

Кто сейчас на конференции